40****@QQ.COM 2012-02-24 13:38:24 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 944查看 6回答
KZ与暗柱重合部分怎么画
KZ与暗柱重合,KZ与暗柱相交部分箍筋不变,纵向筋重合部分按配筋大的处理,在钢筋抽样的无法画,请教各位老师怎么处理
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用单构件的其他处理。
2012-02-24 13:39:27
-
楼上门的意见都可以参考下
2012-02-24 14:25:08
-
在柱的属性中——其它钢筋定义即可
2012-02-24 13:51:42
-
用户您好!软件不能够直接处理。您可以运用新建异形柱来变通处理一下!或者按照单构件来处理
2012-02-24 15:38:39
-
对于这种重叠的构件往往是由于设计人员在进行结构设计时,由于该设计软件不能分开两种形式的设计所引起的!这种情况往往在地下车库同主楼的外墙相交处出现,主要是车库的结构形式同主楼的结构形式不同,在这个地方两种构件对于施工来说也是不容易处理的,所以在经过同设计商讨无错误的情况下,可以通过异形柱进行钢筋编辑来处理该处构件钢筋
2012-02-24 16:34:31
-
用自定义画 变通
2012-02-25 10:20:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看