AICOM006 2012-02-24 14:55:34 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1652查看 4回答
砌体结构的拉结筋
1、二次结构砌体拉结筋层高3m设几道,依据? 2、如何设置,在钢筋软件里砌体墙的是通长拉结筋,还有横向筋,都是怎么回事,详觖,附图最佳?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
结构说明里边有,自己看看说明吧
2012-02-24 15:07:38
-
1、二次结构砌体拉结筋层高3m设几道,依据?不大于500 2、如何设置,在钢筋软件里砌体墙的是通长拉结筋,还有横向筋,都是怎么回事,详觖,附图最佳?埋入墙内长度为墙长的1/5且不小于1000mm
2012-02-24 15:18:47
-
1、在总说明中气体填充墙有说明,一般是沿墙高每隔400mm设置 2、通长筋和短筋在砌体墙定义界面输入即可 图纸总说明中都会有相应的信息的!
2012-02-24 14:59:16
-
1、二次结构砌体拉结筋层高3米减去板厚减梁然后除500可以算出几道。 2、在定义砌体墙时在砌体通长筋栏内输入通长筋的规格及间距,如:每层两根A6的钢筋间距每500放一层,输入2A6-500即可。在横向分布筋栏内输入通长筋的分布筋。
2012-02-24 15:05:02