枫林晚叙 2012-02-25 16:46:47 | 北京市 其他专业 | 1670查看 8回答
挤塑聚苯板保温层上抹5厚DBI砂浆保护层
请问,在屋面做法中,挤塑聚苯板保温层上抹5厚DBI砂浆保护层,5厚DBI砂浆保护层在北京定额中有无相对应的单独子目?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套12-90调整砂浆用量
2012-02-26 11:24:08
-
5厚DBI砂浆保护层套找平项
2012-02-25 16:50:51
-
借用相似子目,调整材料用量,如北京01定额,装饰3-236子目,厚度18,的用量改为厚度5mm的用量,其他不变。每平米用量/18*5就可以了。
2012-02-25 17:12:02
-
按保温分部相应的定额套用,换算主材即可
2012-02-25 17:15:00
-
在屋面做法中,挤塑聚苯板保温层上抹5厚DBI砂浆保护层,5厚DBI砂浆保护层在北京定额中有无相对应的单独子目? 套用保温工程子目中聚合物抗裂砂浆子目。
2012-02-25 17:22:09
-
在屋面做法中,挤塑聚苯板保温层上抹5厚DBI砂浆保护层,5厚DBI砂浆保护层在北京定额中有无相对应的单独子目? 套用保温工程子目中聚合物抗裂砂浆子目。
2012-02-25 17:15:28
-
在千赢官网首页登录入口里有。
2012-02-26 10:40:05
-
套用抹5厚水泥砂浆保护层,再把水泥砂浆的价格换成DBI砂浆。
2012-02-26 15:28:23