牙牙乐 2012-02-25 22:00:37 | 浙江省 其他专业 | 1208查看 4回答
关于浙江定额脚手架 后半句的定额理解
10.基础深度超过2米时(自设计室外地坪起)应计算砼运输脚手架(使用泵送混凝土除外),按满堂脚手架基本层定额乘系数0.6。深度超过3.6米时,另按增加层定额乘系数0.6。。那如果是4米的话怎么办?怎么套定额啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4米深就套用超过3.6米的情况,计算满堂脚手架及增加层。 按计算规则计算。应该要乘以0.6的系数。 6米的高度就是增加2个1.2,这样计算出定额单价,工程量乘以0.6就行。 你把定额计算规则发过来。 那应该是每个增加层都乘以0.6的系数。基本层也乘以0.6。 每个增加层乘0.6,应该是0.6*2。
2012-02-25 22:08:39
-
当基础深度为4米时:套满堂脚手架基本层定额乘系数0.6+增加层定额乘系数0.6。应为砼运输脚手架搭设并不是满堂搭设,其所用工料并没有满堂脚手架多,所以套用满堂脚手架时需要乘以0.6的系数.
2012-02-26 08:41:00
-
基础深度超过2米时(自设计室外地坪起)应计算砼运输脚手架(使用泵送混凝土除外),按满堂脚手架基本层定额乘系数0.6。深度超过3.6米时,另按增加层定额乘系数0.6。如果是4米的话满堂脚手架基本层定额乘系数0.6+增加层定额乘系数0.6。
2012-02-26 05:13:37
-
支持楼上的做法,非常正确
2012-02-26 11:59:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看