当桩承台底部受力筋没有上翻时,侧面受力筋怎么布置
请问,当承台的底部受力筋没有上弯,且底部受力筋的钢筋级别与型号同侧面垂直钢筋和水平钢筋都不一样,试问,这个承台侧面侧面垂直钢筋和水平钢筋要怎么布置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按11G图集构造要求,桩承台底部钢筋都要上弯10D的。
2012-02-27 09:09:57
-
有侧面钢筋你按照钢筋笼去处理了,侧面钢筋是环形整体布置的
2012-02-27 14:05:23
-
承台底部钢筋一般都不要求上弯的,你分别输入即可
2012-02-27 09:04:37
-
楼主是否可以贴图
2012-02-27 09:04:39