89****@qq.com 2012-02-27 16:32:03 | 河北省 安装 | 2263查看 3回答
总等电位中连接用的镀锌扁钢计算到什么里面
总等电位中连接用的镀锌扁钢计算到什么里面? 利用基础钢筋做接地极时候,面积简便可以算成是基础钢筋周长的0.5倍吗? 基础钢筋做接地,接地极和接地母线必须同时存在吗?有、没有接地母线的时候吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总等电位中连接用的镀锌扁钢计算到什么里面? 答:扁钢计算到接地母线的范围内。 利用基础钢筋做接地极时候,面积简便可以算成是基础钢筋周长的0.5倍吗? 答:这个只能是通用的概算的一个东西,不能作为精确工程量计算的方式。最好还是根据图纸计算吧。 基础钢筋做接地,接地极和接地母线必须同时存在吗?有、没有接地母线的时候吗? 答:基础钢筋做接地,就不存在接地极了,接地母线也不存在了。
2012-02-28 08:53:27
-
利用基础钢筋做接地极时候套——避雷网均压环利用圈梁钢筋敷设,基础一道,地上每三层设一道。 接地极和接地母线;接地极一般建筑用不到,当建筑物测试接地电阻达不到设计要求时,才能加接地极。接地极最常用的是变配电室。接地母线;一般建筑物(设计为达到测试要求在建筑物四周埋设一圈镀锌扁钢),等电位总箱接圈梁的镀锌扁钢、独立基础间用镀锌扁钢连接等均为接地母线。变配电室中也有接地母线。
2012-02-27 16:50:01
-
总等电位中连接用的镀锌扁钢计算到什么里面?使用防雷接地定额,一般在电气系统中考虑 利用基础钢筋做接地极时候,面积简便可以算成是基础钢筋周长的0.5倍吗?这要看选用图纸提供的图集连接方式选择定额,可以借用当地避雷接地的部分定额,仅供参考 基础钢筋做接地,接地极和接地母线必须同时存在吗?有、没有接地母线的时候吗,这主要看设计,一般即便使用梁内钢筋接地,也一般预留接地扁铁,预防测试电阻达不到标准时考虑增加地理接地体 第一个问题,套用接地扁铁明敷设定额,一般在墙中敷设 第二个问题有些利用钢筋焊接、也有的要求绑扎连接,个别的利用镀锌扁钢焊接
2012-02-27 16:46:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看