xiaoyuanbao521 2012-03-02 09:26:47 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1932查看 3回答
顶棚抹灰面积的计算式疑点
这个住宅楼建筑面积约为3580㎡左右,最后的顶棚抹灰面积汇总为3624㎡,梁抹灰面积为376㎡。选择了标准层的一块顶棚查看计算式,这块顶棚四角有柱400*400,四边有梁200*400,水平方向轴线距离3600mm,垂直方向轴线距离4500mm,梁都是按轴线居中布置,板厚100。详细计算式中顶棚抹灰面积=4.3*3.6-4.3*(0.1+0.1)+3.9*0.3*2+3.9*(0.1+0.1)=17.4 有疑问的地方是软件只把垂直方向的梁侧和底面计算进去了,水平方向的两只梁都没有管。为什么呢?不会影响工程量吗?我们直接用汇总中顶棚抹灰面积就行了吗?不必管后面那列梁的抹灰面积吗?请各位多指教,谢谢呀!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于顶棚抹灰面积汇总中包含梁抹灰面积,故要比建筑面积大些。 至于你的疑问,水平方向的两只梁软件是不会遗漏的,是否是水平方向的两只梁下部有墙,即非悬空的,合并到墙的工程量中了。 从顶棚抹灰面积汇总中,可以看出已经包含梁抹灰面积,非单梁装饰的工程量不必另列。
2012-03-02 10:18:12
-
软件计算的没有问题,您敬请放心。梁的水平面已计算在房间整体面积内了,只是梁的两个侧面需要的加。
2012-03-02 09:55:30
-
你好,这个天棚面积按计算代码来的。你查一下计算规则内的条件是什么?按代码的话我也是这样做的取天棚面积。表内梁侧面只让你知道这个数。
2012-03-02 09:42:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看