zimo0000 2012-03-02 21:47:27 | 广东省 其他专业 | 6260查看 3回答
预应力钢筋混凝土管桩及满灌桩芯混凝土的施工规范
预应力管桩的桩芯满灌混凝土有什么施工规范
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于预应力管桩灌注混凝土只有两个部位,一个是桩尖端得持力层部位,也就是桩尖板上2米范围内,一般设计要求灌注2米深的C25混凝土,主要用于保护桩尖钢板不被地下水给腐蚀;另外一个部位就是桩顶(入承台范围)以下1.5米-1.0米范围内,一般是灌注C35微膨胀细石混凝土,其功能主要是确保桩与承台的锚固,同时内安放4根20或22的钢筋。 上述两个一般设计图纸或广东省的地方标准都有的,你可以去查查,同时如果设计图不完善,可以再图纸会审时提出,将来作为增加变更工程进行工程结算哦。
2012-03-03 08:59:40
-
参照 桩 工程的施工规范执行;
2012-03-03 08:24:14
-
嗯 楼上说的比较详细啊 可以参考一下
2012-03-03 10:26:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看