• 麻烦谁能告诉我这个柱子(KZ4)KZ2a怎么解释.......

    柱子

    这个柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在同一个位置,-3.05以下的截面和配筋是按照KZ4,-3.05~-0.1以上的截面和配筋是按照KZ2a

    2012-03-03 10:43:04 

  • 设计的意思是两个不同的配筋,这需要看其它位置的相应注明 。

    2012-03-03 10:42:55 

  • 这两棵柱子配筋相同只是顶标高不同

    2012-03-03 10:43:52 