-
老丁 2012-03-03 15:50:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 592查看 9回答
柱钢筋问题
标准层高3.6米,2、3、4层的柱钢筋设置一样,但是3、4层的柱纵筋怎么才2.88米长?楼层设置没问题,抗震设置也没问题,请帮忙解答,谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,您说底下一层的柱子的钢筋没有伸上来? 在钢筋软件中,我们是可以通过查看钢筋三维的,是会发现,在某一层中,我们会看到这个层的柱子的钢筋上伸进入下一层的,所以在下一层看的时候,是看不到 下一层的钢筋上伸的。 那么至于您的3、4层钢筋的问题,原因呢我这边几番测试,还是没有完全复现如您的问题,不过很有可能是与别的构件发生了扣减导致的。建议您电话千赢官网首页登录入口西安呼叫中心4006066088发工程给技术人员,让他们实际检测您的工程。
2012-03-04 20:03:02
-
你好,柱的钢筋是有上下层的搭接长度,多根钢筋不会一样长的。如果大直径的是接套筒接点的话,钢筋混凝土的长度可以在交叉位置有长短不一的。
2012-03-03 15:57:36
-
2、3、4层的柱钢筋都是一样的话,你可以设置好二层的柱钢筋然后复制到三四层即可,你这种情况肯定是哪个地方输入错了,建议你检查一下柱子钢筋的属性设置
2012-03-03 15:59:48
-
2.88=3.6-0.12-0.6,0.12是你的板的厚度,0.6=3.6/6是软件里设置的露出长度中的,露出长度是等于0.6+搭接长度的,也就是图集上的柱子的加密区的长度。 因为你没图,所以这也是我猜测的,但是你可以往这方面去找原因。 你是修改了计算设置吗,要不下面怎么会没钢筋上来,系统默认的就是钢筋向上露出。
2012-03-03 16:02:09
-
你肯定是那设置出了问题,4层是2.88才对,重新画一下试试
2012-03-03 16:34:51
-
你没考虑钢筋搭接问题,请想清楚一下
2012-03-03 17:40:57
-
是不是露出的钢筋有问题
2012-03-03 17:49:36
-
钢筋搭接entire应该按照图纸设计来解决!
2012-03-04 13:57:04
-
你可以在柱节点中设置柱主筋搭接方式为电渣压力焊、这样柱立筋计算结果就是层高、看看如果正确、就是你设置不对
2012-03-03 18:37:21
-
基础层高3000,-1层高3000.而在-1层柱的编辑钢筋表里对应的公式描述栏层高却显示的是5500。问题是这个5500是怎么得来的呢?
-
柱钢筋计算问题?我图中的KZ12-柱钢筋在基础中的HJ和H0高度内配置不一样,应该这么处理呢?(像那B边中部筋在H0高度内是3根18,但在HJ高度是2根18)
-
在同一楼层中,同一名称的暗柱,为何首层有的柱钢筋长度从-1层层底标高算至首层层顶标高,有的从首层层底标高算至层顶标高?麻烦各位帮忙解决一下,谢谢……问题补充:所有柱的标高都是一样的情况下
-
这是我首层柱的钢筋三维,哪个大神知道为什么会是这样吗,我没设置其他啊,但是他的箍筋与直筋的设置长度居然超出首高度,到基础层了
-
为什么有的柱子会有在下层露出长度,然后导致我下层柱子钢筋计算不出来,说纵筋长度为负值。。我在基础层的构造柱就出现上面的问题,要怎么做?还有哪个露出长度在哪里可以调整?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看