基础层构件标高设置
在算量软件中,工程设置的基础层高为1.5米,而在基础层的构件中,独立基础的底标高设为层底标高-1.5,基础柱底标高也设为层底标高-1.5,但在三维图形中,基础与柱没有重合,当柱设为-3.0米时才能与基础重合,这是为什么?在哪有错呀?请各高手指点!谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 你这样设置是没有问题的 那个只是三维显示问题 柱子与基础都是混凝土的 三维的时候柱子与基础的混凝土量是相互扣减的 你看下软件设置的扣减关系 是柱扣基础还是基础扣柱子的混凝土量。 柱子的钢筋是伸入到基础底的(也就是层底) 你绘制上去的柱子只要与基础是链接的就行。 注:柱子底标高不能低于层底标高。 1500-20+1.2*32*d 表示的是层高-保护层+锚固长度1.2*32*d(1.2Lae 图集重要求的) 柱子底标高设置为基础顶标高还是层底标高都一样不影响钢筋量(柱子也会有插筋) 基础与柱 的混凝土量也不会变化。 你看一下计算式里有没有钢筋弯折值,要是没有的话看一下 柱子的计算设置 柱子钢筋都是插到基础底的,还有一个弯折的值。1.2LAE
2012-03-05 16:30:23
-
工程设置的基础高为1.5米,独基底标高为层底标高-1.5米,基础柱的底标高应该设置为独基的顶标高就对了。
2012-03-05 16:31:00