• 高低压配电柜二次接线(海南定额)

    1.成套配电柜之间二次接线,RVV-4*4 、RVV-4*2、RVV-4*1.5 套什么定额?我套了控制电缆定额,由于配管配线中4芯导线截面最大也才2.5,? 不知道对不? 2.二次接线工程量怎么算,我看公司的他们都是估算,多少个配电柜就得个大概! 3.二次接线就是盘柜配线吗?二次接线还要套线端子或电缆头吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我以前就是做开关柜一、二施工的,根据你的问题说一下: 1、配电柜之间的这些电线,一般是用来连锁、保护、控制的。比如当消防泵一台开关柜跳闸,则另一个开关柜则自动闭合,这些线就是用来发失电信号的。从这个意义上来说,它们可以成为控制线。所谓控制线与动力线的区别,是线传输的是什么信号,而与线型没什么关系。所以可以套“控制电缆敷设”就可以 2、工程算量就跟动力线一样的算法。但接线的端子排一般在柜顶,所以注意加上柜子的高度。 3、肯定不用算电缆头。因为这些线是剥了皮以后直接插入到端子排里的,根本不用做头。我做了这么多年施工,控制线做头的情况很少很少。如果你去现场看看,如果压接了铜端子,根本就没办法连接。 希望可以帮到你

    2012-03-06 22:45:18 

  • 1、RVV-4*4 、RVV-4*2、RVV-4*1.5 这些是软电缆,不属于控制电缆 2、一般根据图纸计算,经验丰富的话 可以估算 3、是电缆都要算电缆头的,4mm2以下的很多单位直接算接线端子的

    2012-03-05 22:58:41 