• 框架柱箍筋加密区间距要求??

    刚接了个图纸,框架柱箍筋标注为A8@100/140,但03G101-1上,加密区间距为100,为加密区为200,那图纸上标的是不是有错误呢,非加密间距有140的吗?求高手指点,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    加密区与非加密区没有具体的规定是多少的间距,制图与设计规范箍筋只要求不小于50mm,不大于300mm,设计人员是根据抗震要求、施工规范要求设计的,没有固定的间距格式。

    2012-03-08 14:01:04 

  • 刚接了个图纸,框架柱箍筋标注为A8@100/140,但03G101-1上,加密区间距为100,为加密区为200,那图纸上标的是不是有错误呢,非加密间距有140的吗?求高手指点,谢谢 回复:框架柱箍筋配筋加密区范围平法规则要求见截图。至于加密区箍筋间距设计人员通过结构计算来确定,加密区箍筋钢筋规格及型号以及间距要满足结构计算的要求,又要满足平法要求,还要满足施工规范以及构造要求。箍筋的主要功能是抗剪和固定受力筋骨架,间距大小以及箍筋规格及型号设计人员根据内力计算结合以上综述内容来确定。像你所说的A8@100/140不会有错。

    加密间距

    2012-03-09 08:01:45 

  • 可以按设计要求输入。

    2012-03-06 21:39:55 

  • 非加密间距有140的。

    2012-03-08 13:20:29 

  • 这是个体设计根据荷载来计算柱钢筋的根数和箍筋的直径及箍筋间距,非加密区也有140的,最好还是问问设计院,弄明白了也解决了你心中的疑团,便于施工和算量。

    2012-03-08 13:28:01 

  • 没有错 规范是规范,设计是设计,一般的情况是先按设计走,要是没有设计说明的话,就按照规范走 还有教你估计的输入方法 方便你以后的学习 格式1:<级别><直径><加密间距><非加密间距>【(肢数)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<级别><直径><加密间距><(肢数)><非加密间距><(肢数)>;主要处理加密箍筋肢数与非加密箍筋肢数不同的设计方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<数量><级别><直径><加密间距><非加密间距><(肢数)>;主要处理指定加密箍筋数量的设计方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<数量><级别><直径><加密间距><(肢数)><非加密间距><(肢数)>;主要处理指定加密箍筋数量且肢数与非加密不同的设计方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<级别><直径><间距><(肢数)>;主要处理只有一种间距的设计方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<数量><级别><直径><(肢数)>;主要处理指定箍筋数量的设计方式。 例如:40A8(4); 格式7:<数量><级别><直径><间距><(肢数)><数量><级别><直径><间距><(肢数)>....<级别><直径><间距><肢数>;主要处理平法图集基础梁且各部位箍筋肢数不同的设计方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);该输入格式表示从梁端到跨内,按输入的间距、数量及肢数依次计算; 格式8:<数量><级别><直径><间距><数量><级别><直径><间距>....<级别><直径><间距><(肢数)>;主要处理平法图集基础梁指定部位数量不同但是肢数相同的设计方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),该输入格式表示从梁端向跨内,按输入的间距、数量,肢数统一取最后的箍筋信息输入的肢数依次计算; 格式9:【数量】<级别><直径><加密间距>(肢数)/<级别><直径><非加密间距><(肢数)>;主要处理加密和非加密箍筋信息不同时的设计方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),该输入格式表示:“/”前为加密区箍筋信息,“/”后为非加密区箍筋信息; 格式10:【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数; 其他箍筋

    2012-03-08 13:26:18 

  • 按图纸就可以了,框架柱箍筋标注为A8@100/140,实际上A8@100就是加密区间距

    2012-03-08 13:58:32 

  • 你可以先把问题汇总然后找设计,或都直接按图纸上做。

    2012-03-08 14:04:44 

  • 以图纸设计为准

    2012-03-08 16:44:58 

  • 加密区的间距应按设计图纸计算。箍筋直径、间距设计人员计算取来的。

    2012-03-08 18:20:57 

  • 非加密区按图纸上的140布置。

    2012-03-08 18:17:21 

  • 可能是设计笔误,一般来说,非加密区是140的话,加密区应是70,你应该找设计院落实一下

    2012-03-11 08:36:03 

  • 图纸是怎样就怎样,

    2012-03-08 13:30:05 

  • 按设计要求的A8@100/140输入,软件会自动计算的。

    2012-03-12 18:44:27 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧