szskldnh 2012-03-06 11:37:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 484查看 4回答
小弟问几个钢筋的问题
小弟是河北的 最近有个辽宁的活~图纸是这样写的 未注明的板厚120MM 未注明的分布架力钢筋是A8@200 小弟求问下 这句话的意思是说 板筋的负筋是A8@200 吗? 还有屋面板顶未配置钢筋的区域设置a8-200温度钢筋, 这句话我也没太理解明白 求大大门指教下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 1、未注明的分布架力钢筋是A8@200 答:意思是说负筋下面的分布筋,起到架立起负筋的作用 2、屋面板顶未配置钢筋的区域设置a8-200温度钢筋 答:一般屋面板我们都会设置双层双向钢筋,这种情况就不需温度筋,但只有底筋和负筋的情况下,板中间就没有了面筋,为了防止板受温度影响开裂,有些设计会要求布置温度筋,位置在板中间,与负筋搭接布置。
2012-03-06 12:12:24
-
未注明的分布架力钢筋是A8@200 ,就是 板筋的负筋。 屋面板顶未配置钢筋的区域设置a8-200温度钢筋,就是横竖都是a8-200
2012-03-06 11:48:12
-
架力筋A8@200是分布筋 温度钢筋是屋面中间没有布置负筋的地方加的钢筋和负筋搭接一般在150
2012-03-06 11:55:52
-
未注明的板厚120MM 未注明的分布架力钢筋是A8@200 小弟求问下 这句话的意思是说 板筋的负筋是A8@200 吗? 是顶板中部的钢筋是A8@200 ,不是负筋 屋面板顶未配置钢筋的区域设置a8-200温度钢筋 就是图纸上顶板没有布置钢筋的地方,你就布置A8-200就行
2012-03-06 11:46:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看