灯火阑珊 2012-03-06 14:51:16 | 广东省 土建 | 1557查看 2回答
关于广东10定额钢筋非设计搭接问题
广东10定额P208页最后一行“定额已考虑施工损耗以及因加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳”。那是否可以这样理解:如果结构构件长度长于定尺长度的话引起的接驳不予计算?比如说一块顶板长度有13米,那么板筋在12米的地方就应该有一个接驳(绑扎或机械连接),那是否此处的钢筋接驳不予计算呢(已在定额中考虑)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,如果是成型钢筋的话就不能再算其它的费用了。定额中已经综合了定尺钢筋的含量所发生的差价。
2012-03-06 15:08:39
-
若是机械连接,此处再不计算接驳长度,只计算机械接头工程量。
2012-03-06 14:59:31