阿彪 2012-03-06 19:35:32 | 河北省 安装算量GQI | 14954查看 6回答
桥架内的电缆用配管吗?桥架内的线都是电缆吗,有没有电线如果有用配管吗?
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架内一般辐射的电缆是不需要配管的,除非设计有特殊的要求,出了桥架之后要是铠装电缆只要在竖向、弯曲的部分或者是穿路的部分需要配管包含之外,其他的地方一般直埋敷设就可以了。要不是铠装电缆的话,出了桥架就需要配管敷设了直埋。希望对你有所帮助吧!
2012-03-06 21:32:33
-
一般桥架都是架设电缆的,只有少数这样设计的,是需要电线套管敷设的。 电缆是自己有保护层的,所以不用套管。 不用的。
2012-03-06 19:44:15
-
桥架里不用配管,里面什么线都可能有,这要看图纸设计,有线也不用穿管
2012-03-06 19:45:36
-
桥架内的电缆用配管吗?桥架内的线都是电缆吗,有没有电线如果有用配管吗? 桥架内的电缆一般是不用配管的,桥架内的线一般是电缆,也有电线用配管的,这样的设计比较少。
2012-03-06 19:49:21
-
所有桥架里面的电缆和电线都不计算配管。
2012-03-07 00:27:11
-
桥架内可以走电缆、电线以及弱电线缆,具体看设计线路怎么布置,桥架内的线缆一般是不用配管
2012-03-07 08:14:50