阿彪 2012-03-07 10:19:16 | 河北省 安装算量GQI | 2036查看 2回答
桥架与配电柜的连接处:如图
桥架为什么不与配电柜直接连接?桥架与配电柜之间红色的电缆没有套管也没有注明标高应当怎样绘制?桥架与配电柜之间红色的线是线缆不是一个小桥架?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计院画的这些,都是为了美观,而且蓝图不会乱,如果要是画成你具体施工的样子的话,你想象一下,你的蓝图是什么样子的 所以那个红线,只是告诉你,是从这个箱子出来的线,沿桥架敷设。 看来,你是没去过现场见过啊。
2012-03-07 13:52:49
-
AA1柜的出线噻,你查看AA1的系统图就知道配线信息了。
2012-03-07 10:34:04