小小的巡弋 2012-03-07 15:24:46 | 北京市 安装 | 659查看 4回答
照明配管配线的问题
老师,您好,我想请问一个问题。照明平面图上,一个三极开关至第一个灯具上标的是四根BV线,其他灯具之间没有标注几根BV线,那我算BV线的时候是都乘以4,还是开关至第一个灯具之间的长度乘以4? 麻烦老师解疑,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个三极开关至第一个灯具上标的是四根BV线,其他灯具之间没有标注几根BV线,算BV线的时候不是都乘以4,是开关至第一个灯具之间的长度乘以4。 其它没有标注的乘以2即可。
2012-03-08 06:40:39
-
分别是乘4、3和2计算。
2012-03-07 15:28:13
-
老师,您好,我想请问一个问题。照明平面图上,一个三极开关至第一个灯具上标的是四根BV线,其他灯具之间没有标注几根BV线,那我算BV线的时候是都乘以4,还是开关至第一个灯具之间的长度乘以4? 麻烦老师解疑,谢谢。 答:有标注的按照标住,没有标注的按照两根计算。
2012-03-07 17:32:14
-
这要看你开关控制的是几个灯,才能知道都是几根线。
2012-03-07 19:30:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看