天杨 2012-03-10 14:02:56 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 650查看 5回答
连梁的问题
问题一:一层的LL6高3m,层高只有4.2m,还有两个上下布置的窗,这个连梁放不下。画上去的窗看不见,窗能布置在梁里吗??这是图纸的问题,还是别的问题。 问题二:LL6是用普通的梁定义,还是用门窗洞口里的连梁问题。 各位大侠帮帮我这个新手呀!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LL6高3m 应是图纸标注有误 可咨询设计 门窗洞里的是过梁 用梁定义
2012-03-10 14:10:59
-
有这种跨层连梁,在下面楼层定义连梁,并点画在窗口上。但要根据图纸上下层窗的距离判断是否正确。从截图看是不对的。连梁在“门窗洞”中的连梁定义。
2012-03-10 14:32:40
-
你好你的剖面图在楼梯间的位置,可能会同梯间的梯梁布置;查一下.如果这连梁按图上有在窗的上口布置.是在标准层上.
2012-03-10 14:44:42
-
你按照图纸要求的标高进行布置,LL6你应该按照普通区定义呢
2012-03-10 15:21:31
-
从层高和给出的截图可以看出的确是连梁截面尺寸的问题,咨询设计。
2012-03-10 18:55:56
-
图纸上连梁的注释上出现了 N4C12 和 A8-100/200 这样的标注 但是我在连梁的定义里面是不能输入的 求各位大神解答
-
连梁是画在墙柱图上的,可是墙柱图上没有连梁,在梁图上有LL,那个LL能套用连梁定额吗问题补充:在画图的时候 是属于连梁里的 还是梁里面的非框架梁
-
当连梁两边没有墙只有暗柱的时候,这根连梁需不需要设置侧面钢筋?补充问题:一般图纸只说用墙的水平筋通过,在连梁本身没有设置侧面钢筋的情况下。
-
老师,帮我看看如果连梁定义成了框架梁怎么弄?这样计算有影响吗? 急,在线等候 (为什么之前提的那问题打不开了,老是出现乱码)
-
请问大家,连接承台之间的梁要定义成基础连梁,在钢筋里我现在全部定义成基础梁了,应该怎样最快捷的把它们变为基础连梁阿,另外,我已经把钢筋文件导到图形里去了,图形里的可以不改吗,应该没影响吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看