阿彪 2012-03-10 19:28:17 | 河北省 安装算量GQI | 706查看 3回答
电线导管与电缆导管两个界面
把电线在电缆界面里给识别并绘制上了,请问是不是要改回到电线导管界面绘制,如果不改行吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳肯定要改,如果不改,就只计算一根电线,工程量就少了。因为在电缆配管里面定义的电线软件在计算时是不乘以根数的,只要在电线配管里面定义才会自动乘以根数。
2012-03-10 20:03:01
-
不用改只要电线规格、类型设置对了是一样的。
2012-03-10 19:31:07
-
必须要改,改属性
2012-03-10 20:20:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看