sp 2012-03-10 23:02:34 | 河南省 其他专业 | 2264查看 4回答
地下车库防水问题?
主楼与地下车库相连,主楼筏板基础,防水从筏板底做。地下车库独立基础,地下车库的底板防水是从独立基础垫层下开始做?还是只在地下车库底板下做独立基础不做?地下车库的底板是250厚的钢筋混凝土。底板顶与筏板顶标高一致。望高手给出明确答案。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这就要看图纸的设计要求,当它是布置的筏板底和承台底时,那么实际上它是筏板、承台底和侧面都需要布置的。底板和筏板实际上是相同构件,不存在有什么标高一致的现象。 “图纸说的很模糊啊没有明确说是承台底啊。我就是想咨询下有没有类似的情况看各位是怎么处理的?”如果无法理解设计图纸的要求,也只能是咨询设计师,其他人是无权确定的。
2012-03-10 23:07:30
-
独立基础垫层上开始做,做到筏板下边和筏板下防水层连接
2012-03-12 11:58:56
-
主楼与地下车库相连,主楼筏板基础,防水从筏板底做。地下车库独立基础,地下车库的底板防水不是从独立基础垫层下开始做;是在地下车库底板下做防水,独立基础不做。
2012-03-11 05:01:24
-
看设计图纸,不清楚文设计,这不是估计的事 ,个人认为是地下车库底板下做防水。
2012-03-11 18:04:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看