fe****@126.com 2012-03-11 08:51:58 | 上海市 土建 | 2428查看 3回答
二次结构中,砌块下的素砼导墙遇见构造柱时,构造柱的高度如何计算
二次结构中,加气混凝土砌块下有200高素砼导墙,当导墙遇见构造柱时,浇筑导墙时会预留构造柱钢筋的,那么构造柱的高度是从导墙上表面算起还是导墙断开?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱的高度从砼导墙上表面开始计算。钢筋按设计实际长度计算。
2012-03-13 14:54:58
-
你的问题和我的问题一样 构造柱在阳台处 阳台下方有600高的栏板 上方400高的檐 我也不清楚构造柱的高度该怎样设置 不过按图纸 是不是应该设置成层高 因为在现场 主要是考虑施工条件
2012-03-11 09:18:08
-
从度混凝土表面开始的,因为现场是先做的导墙后施工的构造柱
2012-03-11 09:52:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看