55****@QQ.COM 2012-03-11 16:15:00 | 北京市 安装 | 2899查看 2回答
北京空调插座220V 16A套什么定额
北京的 描述如下:空调插座1.3kW 220V 16A,距地h=1.8m,空调插座2.3kW 220V 16A,距地h=1.8m。空调插座3kW 380V 16A,距地h=0.3m这三种插座。求各位高手。。。解决一下 分别怎么套,小弟万分感激
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套16A三孔插座安装即可。
2012-03-11 16:29:42
-
根据单相和三相、单联和多联分别套定额。 空调插座1.3kW 220V 16A,距地h=1.8m,空调插座2.3kW 220V 16A,套7-353子目 空调插座3kW 380V 16A,距地h=0.3m,套7-358子目
2012-03-11 16:35:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看