Sessile swordsman 2012-03-11 20:28:43 | 重庆市 安装 | 1595查看 4回答
图中WL-3’,FL-2水平管理解为1根DN150管,还是2根DN150管?
图中WL-3’,FL-2水平管理解为1根DN150管,还是2根DN150管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两根立管WL-3’,FL-2接在一根水平管上。你看系统图就明白了。 FL2接在一层。看看上一层平面图有没有FL2。 厨房排水卫生间、排水都是污水,到地下都可以汇流,可以接。
2012-03-11 20:50:22
-
应该理解为一根水平管DN150
2012-03-11 20:47:42
-
应该是2根的 wl是污水管FL是废水管这两种管不是同一个的所以应该是2根
2012-03-13 18:21:28
-
应该是二根立管 一根水平管
2012-03-15 21:56:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看