• 梁上柱纵筋在梁顶部的插筋

    如图 直锚深度h1怎么求的?书上写的是h1=梁高-住保护层厚度=500-30=470 我不明白,我觉得应该是h1=梁高-梁保护层厚度-1个梁底部钢筋直径 哪个对啊?如果书上的对,请解释一下

    插筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 楼主是这样的,预算计算出的钢筋只能是相对准确 针对于楼主说的这个问题,实际上和施工是有关的,保护层有的包括了梁底部钢筋直径,有的没有包括,取决于施工。 一般情况下预算按照外皮算,常说的按外皮度量,不是指结果是外皮长度,而是“从外皮开始度量”,【量度差值】和【弯曲调整值】都是由外皮度量开始向中轴线度量推导的,因此使用这些参数要先计算到外皮。 比如板的钢筋通常比图示长度长5cm,梁的钢筋锚固等都通常+2-5cm又都哪里去了,这倒是规范的特点计大不计小可以理解忽略不计。钢筋的理论正负偏差问题,搞过施工的应该了解偏差大的上下2mm都是正常的,个别还有大的 所以,不管怎样只要别丢项拉项就行了,细小的东西是不会影响造价的,钢筋本身就是个难点,无论施工下料人员还是预算人员只能尽可能的控制工程量的相对准确。

    2012-03-14 08:46:48 

  • 这个是从钢筋外皮算的是500-30

    2012-03-13 08:14:21 