在施工现场 柱在基础插筋中放几个箍筋
在施工现场 柱在基础插筋中放几个箍筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 我们施工现场,是这样做的 首先基础底板里根据图集规范放两根箍筋 其次在柱和板相交的地方(板顶)放一个, 最后再在突出板顶的插筋上,再放一个,防止工人打灰把插筋偏离原来位置
2012-03-12 21:34:15
-
一般放二组,也有放一组的,只要达到施工纵筋的定位目的就可以。
2012-03-12 21:23:32
-
应该放二组箍筋
2012-03-12 21:30:16