44****@qq.com 2012-03-13 09:02:53 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 797查看 1回答
关于板负筋的锚距设置
各位前辈好,请教一下,我是先画好图形的,然后导入钢筋,为什么布置板负筋时没有锚距,也就是我在梁边布置了一根左挑600的负筋,已经设置了支座内边线了,分析出来的结果是70+600+70=740,少了一个250。好像板边找不到支座似的,这是什么问题呢? 还有一个问题是,为什么我图形导入钢筋时,发现用三维显示的时候看得到这个梁,然后用平面显示的是时候这根梁不见了,而且同部位同标高的地方无法重复布置这根梁了。我已经确定了这根梁标高没问题了,与上层的构件也无冲突。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好,您的问题【先画好图形的,然后导入钢筋,为什么布置板负筋时没有锚距,也就是我在梁边布置了一根左挑600的负筋,已经设置了支座内边线了,分析出来的结果是70+600+70=740,少了一个250。好像板边找不到支座似的,】如图示。请点击看原图。平法里默认计算规则是【左净长+弯折+支座宽-保护层+设定弯折】。如果是因为在画完图后再修改属性出现这个问题的话,在画图的时候对于私有属性,最好在绘图界面选择图元在修改属性,如果在定义构件的界面修改私有属性,那么对于已经画好的构件图元是不起作用的。 第二个【为什么我图形导入钢筋时,发现用三维显示的时候看得到这个梁,然后用平面显示的是时候这根梁不见了,而且同部位同标高的地方无法重复布置这根梁了。我已经确定了这根梁标高没问题了,与上层的构件也无冲突。】可能是这些原因:三维显示的时候看得到这个梁,然后用平面显示的时候这根梁不见了。同部位同标高的地方无法重复布置这根梁了,说明这个地方肯定是有梁的了。您看看是不是在分层里边画了,或者是别的楼层的画上来了。
2012-03-14 11:03:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看