qiqi0701 2012-03-13 11:22:02 | 河北省 土建 | 826查看 1回答
河北工程做法套用:地下室配电箱地面
筏板顶标高为-5.85,建筑地面为-5.5(地面做法300) 1. 20厚1:2防静电水泥砂浆 2. 防静电水泥浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平,内配防静电接地金属网表面抹平 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实,压实系数0.95. 素土夯实,压实系数0.9 备注:所有楼地面做法,当建筑面层选用做法厚度与结构预留厚度不同时,用轻集料砼做垫层,补足所需厚度 这样的地面做法,具体应该怎样套定额,哪些项目用不到呢,实际工程中会怎样施工
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都用得到,套定额子目如下:素土夯实——混凝土垫层——30厚水泥砂浆找平,砂浆换为防静电砂浆,调整材料价格——接地金属网——防静电水泥浆一道——20厚水泥砂浆面层,调换为防静电砂浆,调整材料价格。
2012-03-13 16:54:05
-
河北定额有地下室的,基础与墙身的划分以地下室室内设计地面为界。砖砌地下室内、外墙
2021-04-23 18:21:00 补充河北定额中:有地下室的,基础与墙身的划分以地下室室内设计地面为界。 砖砌地下室内、外墙与基础的工程量合并计算。这两条不是矛盾吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看