(_獨(り僾) 2012-03-13 14:00:51 | 河南省 安装算量GQI | 493查看 3回答
安装图形算量
请问安装图形算量时如何分解井内和井外给水管问题补充:楼层给水横干管有一部分在井内,有一部分在井外,井内部分需要做保温,请问在图形算量时如何做,我是新学员,请讲解的详细些
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你把井内的给水管坐上标记就行,如识别成不同材质 这个你打断计算,管内的识别为管井内部分,在井口哪里打断
2012-03-13 14:04:13
-
建议你在1.识别或绘制时在备注栏注明清楚安装部位。2.分两个构件定义后识别或绘制即可。
2012-03-13 14:05:23
-
将管道打断 然后分别识别 标注就行了
2012-03-13 14:20:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看