diaonio 2012-03-13 17:17:28 | 广东省 其他专业 | 1345查看 2回答
暗柱的拉筋数量和箍筋数量问题
请教一下如下图 暗柱的拉筋数量和箍筋数量有多少根?是如何确定的?谢谢!! 28C25是纵筋B12@100是箍筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以用异形柱定义,然后在属性中的截面编辑下拉选择“是”,就可以根据设计布置纵筋、箍筋和拉筋。 “不画图的能否直接看图纸确认拉筋数量和箍筋数量呢?”咱这并不是画图,而是定义构件,定义构件是为了计算工程量,拉筋和箍筋数量,你可以从边上的大样看出来。 “布置的纵筋没对齐”怎么回事,怎会来个没有对齐,到底是与哪没对齐,你这纵筋不都沿着柱边布置吗。
2012-03-13 17:19:29
-
如果说的是这个截面的双肢箍跟单只箍的话见下图,如果说是整根柱的箍筋根数的话就是高度/100(取整)+1
2012-03-13 18:24:16