• 剪力墙垂直钢筋

    下图,剪力墙的垂直钢筋怎么理解?

    剪力墙垂直钢筋

    问题补充:那在软件中怎么输入?垂直钢筋中输入(1)C20-400/(1)C16-400+(1)C20-200正确吗?如不对,应该怎样输入?外侧钢筋是插筋C20+C16,上部纵筋C20吗?还是c16-200是属于垂直加强筋,内侧,外侧钢筋都是c20-200?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 它是地下室挡土墙钢筋选用了封顶锚固 这种情况一般的用于地下室 上层的墙截面和配筋一般都会发生变化

    2012-03-13 19:02:42 

  • 按一般剪力墙定义绘制。

    2012-03-13 18:09:54 

  • 看看图集吧

    2012-03-13 17:32:37 

  • 尊敬的用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口的支持。当剪力墙两侧钢筋信息不同时,可以用加号连接,括号里面的是排数,当同一侧有隔一布一的情况时,可以用“/”隔开。由于您的图纸看得不是很清晰,所以没办法说明您的这个截图具体钢筋信息该如何输入。 建议您拨打4006066088,给客服看您具体的图纸再做详细解答

    2012-03-16 18:03:20 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看