辰爸™ 2012-03-13 20:06:35 | 重庆市 其他专业 | 3495查看 4回答
强电井顶层桥架安装至地面还是板底?
强电井顶层桥架安装至地面还是板底?谢谢问题补充:还有个问题:电井内配电箱安装高度1.6,从配电箱出来的电缆走桥架,请问桥架也是安装到1.6米处吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、桥架一般安装在板底; 2、桥架一般安装在电箱的上沿,如果配电箱安装高度1.6,桥架应安装的高度=1.6+配电箱的高。
2012-03-13 20:17:09
-
强电井顶层桥架安装不至地面不是板底是配电箱底。
2012-03-14 06:12:03
-
看你的配电箱是上进线还是下进线了 上进线就直接进箱 下进线就要敷设至配电箱下端还要拐弯进箱
2012-03-13 23:46:00
-
强电井顶层桥架安装至地面还是板底? 强电井顶层桥架安装不至地面不是板底是配电箱底。
2012-03-15 13:02:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看