无 2012-03-13 21:49:37 | 河北省 安装 | 2593查看 7回答
火灾报警系统调试
如果5栋楼共用一套火灾报警及联动系统,那么系统调试的时候是按5个系统调试还是1个系统调试?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5栋楼共用一套火灾报警联动系统装置时的系统调试,只能按照一个系统计算。只不过是把5栋楼中的报警控制点数汇总以后,根据其点数去选择相对应范围的定额子目。
2012-03-14 08:23:35
-
应该按1个系统计算,只不过点数可能会比较多。
2012-03-13 21:52:49
-
应该是6个了 5个楼的火灾报警控制器+1个总的火灾报警控制器 点数不同
2012-03-13 23:42:56
-
调试定额中单位是系统,所以按照一个算。分三个档次,相应的点数套取
2012-03-14 08:23:15
-
如果5栋楼共用一套火灾报警及联动系统,系统调试的时候是按1个系统调试。
2012-03-14 05:52:08
-
如果5栋楼共用一套火灾报警及联动系统,那么系统调试的时候是按5个系统调试还是1个系统调试? 答:不管几栋楼,只要是一个主机,那么就得按照一个系统进行计算,调试的点数不一样而已。
2012-03-14 13:33:29
-
1个即可,即5栋楼共用一套火灾报警及联动系统,
2012-03-14 13:20:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看