mumum 2012-03-14 11:09:54 | 山东省 安装算量GQI | 1323查看 16回答
安装算量中,开关问题
安装算量中,引到开关的管是一根吗? 如图所示,引到开关的线应该是4根还是2根?问题补充:双控开关下一条线也是连着双控开关。。。
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 从图中看,这是一个单联双控开关,引到开关的管应该是一根;引到开关的线应该是3根才对,但图中给出的是4根,就应该按4根计算,不知道另一根是干什么用的,可能是因局部图纸看不清楚它的用途。
2012-03-14 12:55:25
-
进开关的立管是一根管三根线。
2012-03-14 18:41:56
-
有些能走一个管子的就进一个管子。
2012-03-14 22:22:43
-
我同意楼上的说法,和我想的一样。
2012-03-18 20:38:21
-
2根。4根线
2012-03-14 11:15:17
-
这是一个单联双控开关,这一个开关控制两组灯。当开关打到“开”的位置时,一组灯会亮,另一组会灭;当开关打到“关”的位置时,一组亮,另一组灭。所以引至开关应该有两根管、4根线。 回复:一根管走2根线,一零一火,两边是一样的
2012-03-14 11:16:22
-
引至开关标注的的是4根线,这是双控开关
2012-03-14 11:17:28
-
你发的图只能看到一个双控开关,看不到另一个双控开关;我只能说一种情况,进开关的立管是一根管三根线。
2012-03-14 11:56:16
-
这要看灯的控制功能了。如果是双控、也就是说两个开关都可以控制一个灯的话那就是四根线。反之是两根线。
2012-03-14 11:17:42
-
应该是两根管、4根线
2012-03-14 11:30:01
-
回答:是1根管,4根线.
2012-03-14 11:38:22
-
给你发张布线图和原理图
2012-03-15 23:22:12
-
哥们你那个图标不对。那个符号应该是双联单控开关的符号,和你要表达的单联双控开关是2个概念,如果它是单联双控开关的话应该是1根管4跟线(2根控制线分别控制2个灯、一个相线、一个零线)。单是、如果他是双联单控开关的话,它应该管还是一根,线也是4根。单是作用完全不一样了,4根线分别是,一根控制线控制2个灯,2根相线,一根带消防电(平时不带电)、一根是普通电。但是双联单控开关的作用完全不一样了。不是普通的开、和关。而是2头分别对应消防电源和普通电源。消防电源一旦带电、此时你无论把开关怎么开,怎么关灯依然不会熄灭... 求加分!
2012-03-16 08:42:42
-
这是楼梯口的消防带强制节点的开关,当开关开一个位置是正常供电,反之是消防供电,穿四根线其中有一根是消防不间断供电线路,我是这样理解的
2012-03-16 09:41:14
-
双控开关 原理是需要三根线 你的截图只能看到一个开关 这个开关不能再有线通过了 若你的截图右侧还是一个双控开关的话 这个灯到你图中的这段至少穿7根线
2012-03-16 11:43:13
-
因为没有看到整个图,所以估计是这样:
2012-03-16 12:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看