-
z727x 2012-03-14 15:19:05 | 云南省 其他专业 | 2229查看 7回答
电渣压力焊接接头的量不对
钢筋图集中没有说明电渣压力焊是8米一个搭接,应该是每层的柱子都有搭接接头,按软件算的话,一栋房子层高才几米,接头量估计要少一半...求高人帮我解决难题,不甚感激!!!问题补充:没有理想的答案,你们都没出现过这问题么,我结算才发现,规定上按8米算,另外一种是每层柱子的钢筋都要有接头,明显算出的接头数量都不一样么!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电渣压力焊接头是墙、柱钢筋的专用接头,不能按钢筋长度8米一个搭接接头计算。应该是每层的柱子都有电渣压力焊接头。
2012-03-15 05:18:15
-
你好:建议你在新建工程的时候设定搭接长度即可
2012-03-14 15:26:39
-
软件是按每层均有搭接接头设置的,不必担心。不信自行试一试。哈哈
2012-03-14 15:23:37
-
你可能是在工程设置里没有修改你的钢筋直接类型用电渣压力焊而是别的连接方式,看看你的工程设置计算设置里的搭接设置里是不是修改好了 柱子是按每层一搭接的,你选中柱子看齐属性的搭接设置是不是正确
2012-03-14 15:34:27
-
你在计算设置中找到搭接设置并把电渣压力焊的定尺长度改同层高.
2012-03-14 15:43:49
-
工地现场电渣压力焊接是每层都进行施工的,你算的房子相差2000多个接头是算的量和实际发生的量有差异? 还是不同的人算的量之间的差异。 我这里刚好有个800平米的小楼,实验了一下,软件设置中的墙柱垂直筋定尺如果改同层高的话,电渣压力焊接数量就多出来一半,这个不知道是为什么,我这小房子柱子不多,我手算后发现,实际将要发生的量和软件没有更改设置时的工程量差不多,唯一有争议是,暗柱或框架柱内12-14的钢筋到底是采用绑扎还是电渣压力焊接。
2012-03-14 17:09:57
-
我们应该遵循工程量计算规则的规定,云南03版《建筑工程消耗量定额》上册165页六条说明很清楚φ12以内钢筋,按12米一个搭接;φ12以上钢筋按8米一个搭接;我认为只能按照这个规定来计算才是合理的。
2012-03-16 16:16:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看