禅 2012-03-14 18:38:04 | 广东省 安装 | 5807查看 7回答
电气中如ZR-BVV-3*6,算量时,图纸上线标示4条线接到电器,长度6米。怎么算工程量?
电气中如ZR-BVV-3*6,算量时,图纸上线标示4条线接到电器,长度6米。怎么算工程量? 是不是:6*4*3=72米?? 如果图纸上没有标示多少条线接到电器,是不是6*3*2=36米?? 电线,算量是不是=长度*芯线的跟数(如BV-4*2.5 ;乘以4)*接到电器的条数(图纸上的标示多少条)??问题补充:这里又说:ZR-BV-2*2.5算量时长度要乘以2嘛?乘以2 电缆、电线、信号线算量时那些需要乘以条数还是算一条线? 如ZR-YJV-4*10算量时长度要乘以4嘛?不乘以4。 ZR-BV-2*2.5算量时长度要乘以2嘛?乘以2。 弱电的时候要乘以条数嘛?不乘以。 照你们说算的话:ZR-BV-2*2.5套定额时,项目名称那只写ZR-BV-2.5,不用乘以2,那不是漏算了??
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZRBVV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线(缆),ZR-BVV-3*6是一根线芯径为3根6平方的。算工程量是6*4加预留长度。 长度*芯线的跟数(如BV-4*2.5 ;乘以4),计算为长度*4加进箱体的预留长度即可 向ZR-YJV-4*10他是一根阻燃型交联聚氯乙烯绝缘电力电缆里面有4根10平方的线。ZR-BV-2*2.5他是表示2根2.5平方的聚氯乙烯绝缘电线,计算工程量时就要乘以2 ,弱电里的向2RVS2*1.0计算时应当计算2根2*1.0的线。我认为首先要明白什么是线什么是缆,只有这样才能按照相应的定额子目去计算工程量,
2012-03-14 19:08:12
-
电气中如ZR-BVV-3*6,算量时,图纸上线标示4条线接到电器,长度6米。怎么算工程量? 是不是:6*4*3=72米?? 如果图纸上没有标示多少条线接到电器,是不是6*3*2=36米?? 电线,算量是不是=长度*芯线的跟数(如BV-4*2.5 ;乘以4)*接到电器的条数(图纸上的标示多少条)?? 答:护套线按照多芯单根的计算长度,按照延长米。
2012-03-15 09:14:38
-
阻燃铜芯护套线,按一根护套线的长度以延长米计算,即6*4。
2012-03-15 09:49:07
-
ZR-BVV-3*6 j铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线,按一茛计算
2012-03-15 13:07:48
-
ZRBVV 是阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 不是电缆 算量是6*3*4=72
2012-03-14 20:25:31
-
以上计算方法对于单股线(管内的线)是正确的,另外还要加上导线进出配电箱的预留线(配电箱的半周长)。 如果是电缆无论是几根,都按一根计算,加上进出配电箱的预留长度。
2012-03-14 19:13:34
-
ZRBVV 是阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 虽不是电缆,按芯数及截面规格,按单根延长米加各处预留计算。
2012-03-15 15:48:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看