zhoushaoqin 2012-03-16 09:26:49 | 河南省 其他专业 | 1865查看 1回答
剪力墙端柱,暗柱在基础锚固区中箍筋
使用03G101-1图集,剪力墙端柱,暗柱在基础锚固区中箍筋是否和矩形柱一样为非复合箍.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是的所有的柱子(包括端柱和暗柱)箍筋在基础内只要外圈的就行了,内箍和拉筋是不要布置的。
2012-03-16 09:28:27