玄子 2012-03-16 11:44:34 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 448查看 3回答
基础布置问题
工程中基础是砖条基和钢筋混凝土条基,1、设计图中说明砖墙体自基础顶到墙体顶均布置通常水平筋2A6@300,拉筋A6.5@400*400,我用条基布置的,但是拉筋和通长水平筋没有办法布置?2、钢筋混凝土条基:图中说明砼墙自基础顶到墙体顶均布置水平分布筋A10@150,垂直分布筋A10@150,拉筋A6.5@400*400,用条基布置的话钢筋钢筋在定义中怎么布置?如果用剪力墙代替的话,是否影响柱插筋? 本人很急!请各位多多帮助~~~谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不要用剪力墙代替,你可以在单构件输入中处理钢筋信息。
2012-03-18 08:34:30
-
你好:1、砖基础就用砖墙来定义,定义时可以定义拉筋。2、条基上的墙是剪力墙,应该是用剪力墙来定义,不想考虑插筋就把底标高和顶标高输入上去就行了。有柱子的地方肯定不会有剪力墙的竖筋了,软件会自动考虑到。 分别定义砖墙的宽度,输入底和顶标高,这样布置后就是砖基础了。
2012-03-18 08:52:19
-
你的第一个问题会不会是要用剪力墙来绘制,再设置中选择砖墙即可。第二个问题,同意上楼的观点。
2012-03-18 08:52:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看