第六人 2012-03-16 15:06:33 | 江苏省 土建 | 915查看 1回答
纵向受拉钢筋计算
一个案例 四层 抗震等级三级 栓C25 层高3.5m 整板基础厚度800mm。每层框架梁高均为400mm,闪光对焊接头,每层两批。 ,钢筋保护层厚度30mm。主筋深入整板基础距板底100mm,在基础内水平弯折200mm。计算一根边柱KZ2的钢筋用量 求长度
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单根主筋长度=0.2+(0.8-0.1)+2.5D+3.5*4+(1.5*35D+20D-0.4)+1.2*35D*5+2.5D
2012-03-16 15:12:24