梁的其中一跨偏离轴线
一根10跨的框架梁(300*700),相对轴线居中布置。(其中第三跨相对轴线不居中,轴线两侧分别为100和200).请问,梁钢筋在第三跨的构造是怎样的? 是连通过去?还是在此断开锚入柱内? 谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在图纸上是否是10跨。如果是,那么这种布置应该;可以咨询设计院或图纸会审中是否提出相关问题。
2012-03-17 12:58:32
-
能通的通,不能通的都在那锚固了..
2012-03-17 12:55:11
-
你好:通长的梁上筋能不能直通过去关键是看第三跨两边的柱子宽度,规范要求主筋折弯角度小于1:6时可以拐弯过去,大于1:6的拐角是不可以的。也就是能通则通的原则。请看图集中的要求,上下弯和傍弯是一样的。 侧弯也是一样的要求。
2012-03-17 13:16:41
-
你好!一般情况下,梁上下部都有通长筋,有的还有架力筋,因此通过的比较多一些。另外你看一下原位标注(左右支座的)如果这第三跨梁左支座标注的钢筋与第二跨梁右支座不同,或者说不完全相同,那么说明,不同的部分即锚入柱子中;同理:若第三跨梁右支座标注的钢筋与第四跨梁左支座不同,或者说不完全相同,那么说明,不同的部分即锚入柱子中。
2012-03-17 13:14:21