AICOM006 2012-03-19 11:50:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
变截面柱首层柱问题
我的首层柱600*600,上一层是550*500,首层柱纵筋计算式为:层高-节点高+节点高-保护层+节点设置中的柱内侧纵筋顶层弯折,根据图集03G101P44页,这个纵筋应该是向上伸出的啊,它也不是顶层柱.为什么是顶层弯折啊?后附变截面图,望详细,最好附图,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参照101图集中的框架柱的构造做法,如果变截面大于1/6就需要弯折或者锚固,钢筋就要断开,重新插筋。
2012-03-19 12:11:56
-
设置自动判断变截面柱。
2012-03-19 11:52:32
-
同意楼上初学达人的回答。
2012-03-19 14:09:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看