紫色精灵 2012-03-19 18:03:47 | 河北省 安装算量GQI | 1194查看 3回答
桥架内电缆计算问题
电缆从地下室低压配电柜出来,经桥架到竖井,然后再经过桥架一直到四层,中间经T接端子到各层配电箱,桥架内主电缆怎么计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用桥架中线缆的选择起点的功能。只有这个方法最快捷了。出桥架不是有水平管吗?配完之后再选择起点。自己灵活地配一小段管不套做法,用它设置起点。是的。没有。安装算量最好不套做法,电线出来的量还是要手工的。
2012-03-19 18:12:04
-
软件有桥架配线功能,也可以设置起点和选择起点功能。
2012-03-19 18:37:24
-
首先要设置 编辑跨层图元 第四层的配电箱和电缆之间应该有钢管 ,在地下室配电柜处的桥架射而至起点 低点位置为桥架的起点标高 在第四层选择起点的时候 在选择起点的界面有一个切换楼层 切换到地下室 选择该起点即可
2012-03-20 10:27:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看