wingxj 2012-03-20 01:26:58 | 四川省 其他专业 | 9205查看 6回答
SBS防水附加层厚度问题
施工图中选用4mm厚SBS防水卷材,附加层规范中未找到相应说明必须用4mm厚SBS卷材,用3mm厚卷材做附加层,是否算违规?规范中是否明文有规定?请详解!谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附加层规范中未找到相应说明必须用4mm厚SBS卷材,用3mm厚卷材做附加层,不算违规特殊情况可以机动,只要不漏就行。
2012-03-20 06:52:44
-
规范中对此无明确要求,但是用哪一个根据施工图或施工组织设计来定,根据你的描述,还是应该用4Mm的,自己省料呢3mm也是可以的,最好别让甲方知道就是了,希望能够帮到您
2012-03-20 08:17:16
-
施工图中选用4mm厚SBS防水卷材,附加层规范中未找到相应说明必须用4mm厚SBS卷材,用3mm厚卷材做附加层,是否算违规 习惯上一般附加层与大面一致。
2012-03-20 08:20:53
-
按定额含量里面应该是同一种卷材。
2012-03-20 09:20:44
-
支持楼上的,附加层应该与大面积是同一种卷材
2012-03-20 11:54:49
-
卷材防水附加层通常同大面积的材质,但规范中并未明确要求必须与大面积的完全相同,从施工角度考虑,如果设计未明确与大面积的材质相同,实际用3mm厚的作附加层是没有问题的。实际施工中如果遇到规范和设计都未明确规定的这种情况,最好请设计的确认一下,避免甲方监理找事。
2012-03-26 10:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看