• 急··穿电缆配管怎么套用

    1.室内挖沟埋设电缆钢管(如SC50、SC80及SC150)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配? 2.室外电力井进入室内配电箱挖沟埋电缆管(如SC150或SC80及PVC32)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配(钢管)和刚性阻燃管混凝土结构暗配(PVC32)? 3.室外挖沟埋设穿电缆的碳素波纹管(Φ65、Φ125、Φ200)套用什么定额? 4.室外挖沟埋设的钢管是否套用市政定额中的镀锌钢管埋地敷设子项?如有SC150钢管套用什么定额?还是电缆保护管?还是钢管敷设混凝土结构暗配? 5.室外挖沟埋设的PVC管是否套用刚性阻燃管混凝土结构暗配还是市政定额中的硬塑料管埋地敷设子项? 6.室外配电箱房(长6米宽2.4米高2.2米)电缆预留多少? 7.配电柜高1.8米宽0.8米电缆预留多少?(因为进线位置在配电箱上方,定额中预留2米不够)

    问题补充:我干的工程不是市政工程··但审计室外非套市政工程··而且套的很低

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.室内挖沟埋设电缆钢管(如SC50、SC80及SC150)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配? 答:如果有扩口的按照电缆保护管执行,如果没有扩口的按照管道暗埋执行。 2.室外电力井进入室内配电箱挖沟埋电缆管(如SC150或SC80及PVC32)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配(钢管)和刚性阻燃管混凝土结构暗配(PVC32)? 答:如果有扩口的按照电缆保护管执行,如果没有扩口的按照管道暗埋执行。 3.室外挖沟埋设穿电缆的碳素波纹管(Φ65、Φ125、Φ200)套用什么定额? 答:这个按照塑料管埋地敷设执行,注意已经包含土方的工作内容了。 4.室外挖沟埋设的钢管是否套用市政定额中的镀锌钢管埋地敷设子项?如有SC150钢管套用什么定额?还是电缆保护管?还是钢管敷设混凝土结构暗配? 答:如果有扩口的按照电缆保护管执行,如果没有扩口的按照管道暗埋执行。 5.室外挖沟埋设的PVC管是否套用刚性阻燃管混凝土结构暗配还是市政定额中的硬塑料管埋地敷设子项? 答:这个按照塑料管埋地敷设执行,注意已经包含土方的工作内容了。 6.室外配电箱房(长6米宽2.4米高2.2米)电缆预留多少? 答:电缆进出配电箱预留2米长度。 7.配电柜高1.8米宽0.8米电缆预留多少?(因为进线位置在配电箱上方,定额中预留2米不够) 答:电缆进出配电箱预留2米长度。

    2012-03-21 09:10:45 

  • 电缆保护管SC80 SC100等 管径超过100套电缆保护管子目 小于100的套钢管敷设混凝土结构暗配 PVC管套刚性阻燃管子目 2.电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: (1)横穿道路,按路基宽度两端各增加2m; (2)垂直敷设时,管口距地面增加2m; (3)穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m; (4)穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 预留长度均按2米考虑 是的

    2012-03-21 10:57:15 

  • 1.室内挖沟埋设电缆钢管(如SC50、SC80及SC150)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配? 100以内的套用钢管敷设混凝土结构暗配,100以上的套电缆保护管 2.室外电力井进入室内配电箱挖沟埋电缆管(如SC150或SC80及PVC32)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配(钢管)和刚性阻燃管混凝土结构暗配(PVC32)? 套用钢管敷设混凝土结构暗配 3.室外挖沟埋设穿电缆的碳素波纹管(Φ65、Φ125、Φ200)套用什么定额? 4.室外挖沟埋设的钢管是否套用市政定额中的镀锌钢管埋地敷设子项?如有SC150钢管套用什么定额?还是电缆保护管?还是钢管敷设混凝土结构暗配? 如果是穿电缆用的,肯定是电缆保护管 100以内的套用钢管敷设混凝土结构暗配,100以上的套电缆保护管 5.室外挖沟埋设的PVC管是否套用刚性阻燃管混凝土结构暗配还是市政定额中的硬塑料管埋地敷设子项? 市政定额中的硬塑料管埋地敷设 6.室外配电箱房(长6米宽2.4米高2.2米)电缆预留多少? 按定额规定 7.配电柜高1.8米宽0.8米电缆预留多少?(因为进线位置在配电箱上方,定额中预留2米不够) 按现场实际,结算时签证

    2012-03-21 10:18:32 

  • 1.室内挖沟埋设电缆钢管(如SC50、SC80及SC150)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配? 室内套钢管砖混凝土暗敷设。 2.室外电力井进入室内配电箱挖沟埋电缆管(如SC150或SC80及PVC32)是套用电缆保护管还是套用钢管敷设混凝土结构暗配(钢管)和刚性阻燃管混凝土结构暗配(PVC32)? 室外电力井进入室内配电箱挖沟埋电缆管(如SC150或SC80及PVC32)是套用电缆保护管子目。 3.室外挖沟埋设穿电缆的碳素波纹管(Φ65、Φ125、Φ200)套用什么定额? 套电缆保护管(铸铁或石棉)子目,更改主材。 4.室外挖沟埋设的钢管是否套用市政定额中的镀锌钢管埋地敷设子项?如有SC150钢管套用什么定额?还是电缆保护管?还是钢管敷设混凝土结构暗配? 不能套市政。小区外可以套市政。套电缆保护管 5.室外挖沟埋设的PVC管是否套用刚性阻燃管混凝土结构暗配还是市政定额中的硬塑料管埋地敷设子项? 6.室外配电箱房(长6米宽2.4米高2.2米)电缆预留多少? 描述不清楚。是箱式变压器预留3米。里面有柜再预留2米。 7.配电柜高1.8米宽0.8米电缆预留多少?(因为进线位置在配电箱上方,定额中预留2米不够) 预留的配电柜半周长是接线用的,再预留终端头制作的1.5米。足够了

    2012-03-22 11:39:44 

  • 同意一楼回答

    2012-03-24 14:07:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map