梦者 2012-03-21 12:51:16 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 386查看 2回答
钢筋的问题
请问:1 梁的中部钢筋图纸上没有原位标注,只有集中标注,在原位标注时是否要在原位标注上输入?如果已以在原位标注上输入了,是否会影响计算结果? 2 图纸上下部钢筋在原位标注上有抗扭钢筋,而在原位标注时抗扭符号N输不上,要怎样操作?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、只要按照集中标注输入就可以了; 2、抗扭钢筋应该在原位标注的“侧面原位标注筋”列里输入输入格式N2c14,在“侧面通长筋”列是输不上的。
2012-03-21 13:13:57
-
1、根据集中标注输入即可 2、在原位标注表格中输入。
2012-03-21 12:55:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看