圈梁的问题
当圈梁在门窗洞口经过 需要打断么 都需要附加圈梁么 圈梁截面是240*180 门窗洞口距离圈梁几百MM 怎么和圈梁搭接问题补充:圈梁遇洞口时,在洞口上方增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接长度不小于其中对中垂直距离的两倍,不下于1米
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 不用,分别定义 1、未注墙上圈梁按楼层板面标高定义 2、附加圈梁的标高至楼板顶是2倍尺寸搭接,不小于1m,
2012-03-21 21:30:45
-
看你的说明是附加圈梁与圈梁的搭接长度不小于其中对中垂直距离的两倍,不下于1米; 圈梁的搭接就是说洞口上方的附加圈梁的中心标高、至楼层板顶的圈梁中心标高尺寸的两倍搭接,不小于1m。
2012-03-21 19:42:16