gschenxing 2012-03-22 13:48:32 | 河北省 安装 | 1943查看 4回答
入户给水管道安装定额套用问题
请问各位老师及专家: 给排水管道安装中,室内立管底部至室外1.5米处管段,这部分管为埋地敷设,请问这部分管道连接方式与管道井内管道连接试一样吗? 套定额时是否要单独套用,还是与管道井内一样,套什么定额合适。 谢谢!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳至于连接方式一般执行图纸说明,大部分图纸管道井内和地埋部分都是一种安装方式,使用一个定额,但是地埋部分要考虑防腐,应该按照管道的连接方式选择室内管道安装定额
2012-03-22 13:51:46
-
和室内的连接方式是一样的 可以单独列项计算 不属管道井内安装
2012-03-22 13:52:06
-
定额划分开了,室内室外,尽管套就是了
2012-03-22 15:54:19
-
请问各位老师及专家: 给排水管道安装中,室内立管底部至室外1.5米处管段,这部分管为埋地敷设,请问这部分管道连接方式与管道井内管道连接试一样吗? 套定额时是否要单独套用,还是与管道井内一样,套什么定额合适。 答:埋地管道一般执行焊接连接方式。执行室内管道的定额子目。管道井的管道安装需要乘以一个系数。所以是不一样的。
2012-03-23 14:51:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看