• 地下室框架结构和地上(楼层)框架结构在钢筋软件中的应用和区别

    老师您好,我目前正在看图集,地上(楼层)框架结构的梁、板、柱、剪力墙参考的是03G101-1和04G101-4两本图集,而地下室框架结构的梁、板、柱、剪力墙参考的是08G101-5图集。那么现在有几点疑问: 1.地下室框架结构的框架梁、板、框架柱、剪力墙在软件中分别采用什么定义构件了,是和地上(楼层)框架结构的一样定义吗? 2.地上框架结构的梁、板、柱、剪力墙和地下室框架结构的梁、板、柱、剪力墙参考图集不同。他们之间有的项目的标准构造节点也不同的,那么地下室框架结构的梁、板、柱、剪力墙采用了地上(楼层)框架结构的梁、板、柱、剪力墙进行定义,软件如何保证钢筋按不同图集节点正确计算了。 3.是不是框架梁、板、框架柱、剪力墙绘制在地下室层他就自动按08G101-5图集不同节点计算了,绘制在地上层就自动按03G101-1和04G101-4图集节点来了。如果不是,需要设置的话,怎么设置,能分别对地下室的框架梁、板、框架柱、剪力墙设置进行说明吗。 当然如果地下室框架结构和地上(楼层)框架结构图集节点完全一样就不成在上述问题,也没有必要分开两套图集了分别表述了,而我发现两套图集还是有一些节点是不同的,而软件定义却只有一套,如何保证地下室框架结构相应构件的计算正确性和怎么设置(关键问题)。

    问题补充:还要补充一下,我说的是针对老图集的和老版GGJ2009。而且做的工程也是按旧图集设计的03G101系列图集。08G101-5好像执行时间是2008年9月1日,是不是软件还没来的及更新。 现在颁布的11G101三本图集也没有这块的,08G101-5虽然被11G101-3取代,但是在新图集中丝毫没有08G101-5的内容。难道是原来的08G101-5本身就是画蛇添足,毫无价值。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 其实可以修改设置的 也可以编辑构建的计算公式 你选择构建看下面是出自哪个就是了 这个事软件开发人员植入的 可以请他们来开发就可了

    2012-03-22 18:57:06 

  • 你好,这个问题可以在钢筋混凝土的计算规则上去对照一下可以修改定律.保存好做个经验记录。

    2012-03-22 19:06:18 

  • 现在用的是新规范、新平法11G系列共三本标准图集

    2012-03-22 19:10:36 

  • 用户您好, 1、您的理解有点偏差了,在目前我们常用的平法有00G和03G和最新的11G平法系列规则,软件也是根据这些规则设定了不同的工程选择方式,您看图一: 2、如果工程选择的规则是03G,那么我们建工程的时候就选择03G101系列,他里边内置了03G的六本图集,包括您说的(03G101-1和04G101-4、08G101-5图集) 3、所以我们如果是做03G规则的工程,那么只需要选择03G的规则,然后,您根据具体的图纸中给出的不同节点,自己对照选择做工程即可。 建议您来参加我们当地的免费培训班。培训报名网址http://mail.glodon.com/coremail/ 新版本有08G的基础部分的,就是您说的现在还没有增加。

    定义构件

    2012-03-26 08:39:13 