北京预算定额中电缆敷设预留长度中一项高压开关柜及低压配电盘、箱预留长度为2m
北京预算定额中电缆敷设预留长度中一项高压开关柜及低压配电盘、箱预留长度为2m,次预留是指的预留箱子的半周长么,若不是,那表内为什么没有配电柜、箱半周长预留
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京预算定额中电缆敷设预留长度中一项高压开关柜及低压配电盘、箱预留长度为2m,次预留是指的预留箱子的半周长么,若不是,那表内为什么没有配电柜、箱半周长预留 答:无论箱体的尺寸多少均是按照2米计算的。电线是按照箱体的半周长考虑的
2012-03-23 14:01:15
-
通常我们只要算一个半周长就好了
2012-03-29 17:53:55
-
是指电缆进这些箱子里,无论箱体多大都是按预留2米的长度去计算
2012-03-23 14:00:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看