框架梁箍筋加大问题
框架梁为600*500,柱帽高度为900,框架梁与柱帽顶标高一样,在柱帽范围内的框架梁箍筋加大至柱帽底同一高度,如何处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况很少遇到,建议你这一部分用手算设置
2012-03-24 14:21:06
-
柱帽是板的支撑点加大部分,梁截面不应加大,如设计要求,按单构件计算此多余部分
2012-03-24 14:28:17
-
在梁原位标注里拉到最后,有个梁架腋,可以调整梁的高度,箍筋也会自动加大计算
2012-03-24 14:35:47
-
你好:软件里不可以直接处理,按梁的截面定义,汇总计算后在编辑钢筋里加上少算的高度的量。直接在最底下添加上几个箍筋的高度的量。
2012-03-24 14:22:44
-
软件没法自动处理,可以在梁的编辑钢筋里面修改:把梁的箍筋根数修改,如图1,2 然后再增加一行,把在柱帽范围内的框架梁箍筋加大至柱帽底的箍筋信息,输入在这里,选上钢筋型号,输入根数即可,如图3所示
2012-03-28 13:51:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看